官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
使用道具 举报
wangguichao66 发表于 2023-11-10 10:04 说起这个2.5m,也不知道数据怎么来的, 潮湿场所0、1、2区的高度也只要求到2.25m, 可能专家们考虑的比较 ...
消防应急照明专题帖子汇总
L446231510 发表于 2023-11-10 10:52 7.4.1 除配电室外,无遮护的裸导体至地面的距离,不应小于3.5m;采用防护等级不低于现行国家标准《外壳防 ...
wangguichao66 发表于 2023-11-10 11:07 变配电房的2.5m是考虑工作人员手持工具这种情况下的, 和GB55024-4.5.4的场景不一样。 要真的是参照这 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页