账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 雷风zy

[求助] 初步设计评审,专家认为我高压选型错误,请教下怎么修改

[复制链接]
     
发表于 2023-6-14 09:02:44 | 显示全部楼层
waaanaga 发表于 2023-6-14 08:56
dqaq老师,咱们论坛有关于这个变电所内部设计系统学习的帖子吗,想了解学习。

这类问题不可能靠坛子里学。有坛友已经给出了好的建议,见下帖29#
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-125701-2-1.html
     
发表于 2023-6-14 09:43:02 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-6-14 09:02
这类问题不可能靠坛子里学。有坛友已经给出了好的建议,见下帖29#
http://www.jzdq.net.cn/club/thread- ...

好的,谢谢dqaq老师。
     
 楼主| 发表于 2023-6-14 10:06:13 | 显示全部楼层
waaanaga 发表于 2023-6-14 09:43
好的,谢谢dqaq老师。

最近荡了个这个,互相学习吧,上传文件的大小也忒小了点

国家电网有限公司配电网设备标准化设计定制方案12kV环网柜箱2019_1-18.pdf

3.81 MB, 下载次数: 2, 下载积分: E币 -5

国家电网有限公司配电网设备标准化设计定制方案12kV环网柜箱2019_19-36.pdf

3.59 MB, 下载次数: 2, 下载积分: E币 -5

国家电网有限公司配电网设备标准化设计定制方案12kV环网柜箱2019_37-54.pdf

3.69 MB, 下载次数: 2, 下载积分: E币 -5

国家电网有限公司配电网设备标准化设计定制方案12kV环网柜箱2019_55-72.pdf

3.3 MB, 下载次数: 2, 下载积分: E币 -5

国家电网有限公司配电网设备标准化设计定制方案12kV环网柜箱2019_73-90.pdf

3.62 MB, 下载次数: 2, 下载积分: E币 -5

国家电网有限公司配电网设备标准化设计定制方案12kV环网柜箱2019_91-112.pdf

4.04 MB, 下载次数: 2, 下载积分: E币 -5

     
 楼主| 发表于 2023-6-14 10:07:46 | 显示全部楼层
还有个手车式的,我琢磨下PDF怎么拆分压缩上传
     
发表于 2023-6-14 10:25:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主老师。
     
发表于 2023-6-14 10:27:28 | 显示全部楼层
先把中置柜和环网柜搞清楚
     
 楼主| 发表于 2023-6-14 10:50:24 | 显示全部楼层
国家电网有限公司配电网设备标准化设计定制方案12kV手车式开关柜2019
微信截图_20230614104858.png
文件太大了,还是发个连接吧
链接:https://pan.baidu.com/s/11kTNXtHHo1KWXt-w9hlQpw 提取码:k099
--来自百度网盘超级会员V5的分享


     
发表于 2023-6-14 11:07:15 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2023-6-14 10:07
还有个手车式的,我琢磨下PDF怎么拆分压缩上传

上传到网盘共享,发链接。
     
发表于 2023-6-14 11:13:20 | 显示全部楼层
中压开关柜,大致有两种不同标准的分类:
       1、按防护严密程度,分为铠装式、间隔式和箱式三类,型号分别用K、J、X表示。
       2、按装置形式,又分为固定式和移开式。所谓手车式,是移开式的一种形式。中置移开式,手车是外配的。
       特别设计用于环网的开关柜,一般选择箱式防护程度,型号用HX打头。
     
发表于 2023-6-14 11:20:03 | 显示全部楼层
       铠装式和间隔式,产品都有固定式和移开式可选,比如KYN、KGN或JYN、JGN等。
       箱式一般都是固定式的,如XGN或HXGN,但并不是说箱式的就不能做成移开式。只是既然选择防护严密程度低的箱式,说明对供电可靠性要求相对较低,基本没有做成移开式的必要而已。
     
 楼主| 发表于 2023-6-14 11:47:37 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-6-14 11:13
中压开关柜,大致有两种不同标准的分类:
       1、按防护严密程度,分为铠装式、间隔式和箱式三类,型号 ...

多谢指点,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则