账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 轻云舟

[求助] 请教一下关于电机保护型断路器瞬时动作倍数的问题

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2023-6-8 17:19:36 | 显示全部楼层
小菜 发表于 2023-6-8 13:24
概念有点乱。132kW工作电流240A左右,启动电流1600A左右,工作电流用于选择热继,根据热继基本确定电缆规 ...

断路器可以是热磁保护的啊

点评

主回路的断路器,为什么要热磁?  发表于 2023-6-8 17:22
     
 楼主| 发表于 2023-6-8 17:38:38 | 显示全部楼层
小菜 发表于 2023-6-8 13:24
概念有点乱。132kW工作电流240A左右,启动电流1600A左右,工作电流用于选择热继,根据热继基本确定电缆规 ...

哦哦,就是我回复贾老师的帖子,您的意思也是:断路器保护短路,热继保护过载,断路器增大但是热继不增大,所以电缆也不增大

点评

都告诉你选多少了,你才看明白:D  发表于 2023-6-8 17:41
     
发表于 2023-6-9 09:02:51 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-6-8 10:53
还有一个问题,这是常熟的另一断路器型号,我们看到25A一下的断路器瞬时动作电流都是300A,这样会极大的影 ...

可以选用B曲线的微断,不过照明这部分,一般情况下不太容易满足动作灵敏性,比如大范围的照明,很有可能你的照明箱不在负荷中心,导致一条回路将近百米,如果加漏电,可能动不动就会跳闸,实际使用体验效果不好。
     
 楼主| 发表于 2023-6-9 09:33:10 | 显示全部楼层
cc123@ 发表于 2023-6-9 09:02
可以选用B曲线的微断,不过照明这部分,一般情况下不太容易满足动作灵敏性,比如大范围的照明,很有可能 ...

哦哦,谢谢您!
     
发表于 2023-7-26 10:14:15 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-6-8 12:02
因为你主贴的思路是,我的瞬动不满足躲过启动电流的要求,那么我就加大反时限整定的数值来满足瞬动,由于 ...

电厂都是用400A的框架断路器,没有接触器和热继
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则