账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4902|回复: 7

[问题探讨] 请教各位老师,ups电源能否带动总开关为250A的水泵?该怎么设置呢?

[复制链接]
     
发表于 2023-6-7 09:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位老师,ups电源能否带动总开关为250A的水泵?该怎么设计呢?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2023-6-7 09:35:46 | 显示全部楼层
这个不是设计的问题吧,得找厂家确定。按火灾持续时间3小时算,250A应该大概是90kW左右的泵吧?至少 得3*90/0.9=300kwH的电池。要做专门的防爆电池室。光电池就30w,不如做发电机经济合理。
     
 楼主| 发表于 2023-6-7 09:54:15 | 显示全部楼层
xinxirong 发表于 2023-6-7 09:35
这个不是设计的问题吧,得找厂家确定。按火灾持续时间3小时算,250A应该大概是90kW左右的泵吧?至少 得3*90 ...

是非消防水泵,原本只有一路电源进线,但是业主现在要求要额外接入UPS,UPS业主自己有。所以我不太理解这种做法,理论上行得通吗?
     
发表于 2023-6-7 10:52:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2023-6-7 10:53 编辑

UPS带水泵负载(250A,这要是单泵的话,电机功率得132kW),没这么干过,没经验……
     
 楼主| 发表于 2023-6-7 10:55:45 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-6-7 10:52
UPS带水泵负载(250A,这要是单泵的话,电机功率得132kW),没这么干过,没经验……

不是单泵,据现场描述,有几台泵
     
发表于 2023-6-7 10:58:55 | 显示全部楼层
UPS寿命较短。此外,UPS的过载能力小,其容量要考虑电机启动时的大电流,用于感性动力负载不妥。
     
发表于 2023-6-7 11:01:54 | 显示全部楼层
可能需要仔细研究UPS的参数。如果是电池直接逆变供电,电机起动与电池的放电倍率和容量有关。现电力电子装置可通过电感或电容储能,提高提供冲击电流的能力。所以不了解UPS特性的情况下,不太可能有一个明确的答案。
     
发表于 2023-6-7 11:13:52 | 显示全部楼层
XIAYI 发表于 2023-6-7 10:55
不是单泵,据现场描述,有几台泵

那也够劲儿了,在我的认知里UPS这东西就不是给异步电动机用的……
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则