账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6291|回复: 6

[问题探讨] 请问:火灾自动报警系统的供电线路,该如何标注?

[复制链接]
     
发表于 2023-6-1 16:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按GB55036-2022-12.0.16 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用燃烧性能不低于B2级的耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用燃烧性能不低于B2级的铜芯电线电缆。请问,该如何标注?什么样的电线电缆满足上述要求?
     
发表于 2023-6-1 16:57:11 | 显示全部楼层
ASC 23-2021-T 民用建筑电气线路防火设计标准
发表于 2023-6-1 17:00:26 | 显示全部楼层
搞不清楚就写的说明里
     
发表于 2023-6-1 17:03:16 | 显示全部楼层
这条文有点莫名其妙,如果是按照民规条文那样要求符合GB31247的来,那就阻燃B1.阻燃B2这样表达就完了。
如果想说阻燃  或者 要求耐火, 那就和以前一样按照19666的体系来。
现在要求B2级的耐火,一脸问号。。
两个体系没有直接对应关系,但按照试验标准,耐火更贴近B1的要求。
至于怎么标识,建议再设计说明抄一下条文,原来改怎么标还是怎么标。
     
发表于 2023-6-2 09:16:38 | 显示全部楼层
在线型型号表示后面括号单独注明。
     
发表于 2023-6-2 09:41:37 | 显示全部楼层
万能的说明
     
发表于 2023-6-2 16:39:22 | 显示全部楼层
13.8.4 消防配电线路的选择与敷设,应满足消防用电设备火灾时持续运行时间的要求,并应符合下列规定:
   1 在人员密集场所疏散通道采用的火灾自动报警系统的报 警总线,应选择燃烧性能B1级的电线、电缆;其他场所的报警 总线应选择燃烧性能不低于B2级的电线、电缆。消防联动总线 及联动控制线应选择耐火铜芯电线、电缆。电线、电缆的燃烧性 能应符合现行国家标准《电缆及光缆燃烧性能分级》GB 31247 的规定。
民标的这条才是最烦的,B1要是低烟无卤才能满足,B2非低烟无卤就行了,线性图例都给搞乱了,人家施工也乱七八槽了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则