账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 轻云舟

[求助] 求教变压器接地线规格

[复制链接]
     
发表于 2023-5-30 11:18:18 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2023-5-30 11:14
通常所说的低压接地故障,是指负荷侧相线与设备外壳相碰,然后通过PE线流回变压器。这时故障电流不会通过 ...

这是建筑电气业内称呼,一般接地故障和与保护导线短路故障是有区别,特别是短路电流计算上。
不管如何,中性点接地引线不应该经过故障电流。这样比较可靠。
     
发表于 2023-6-1 10:34:00 | 显示全部楼层
按现在民标 不要用铜线吗 查询可以看看 08D800-3/P99
     
 楼主| 发表于 2023-6-1 11:21:56 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2023-6-1 10:34
按现在民标 不要用铜线吗 查询可以看看 08D800-3/P99

谢谢,可以这一页里也有镀锌扁钢啊
1685589641152.png
     
 楼主| 发表于 2023-6-1 11:23:36 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2023-6-1 10:34
按现在民标 不要用铜线吗 查询可以看看 08D800-3/P99

哦哦,您的意思是民标要求用铜线
     
发表于 2023-6-1 11:37:44 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-6-1 11:23
哦哦,您的意思是民标要求用铜线

是的  12.5.10 你可以看看
我们这审图去年就要求执行了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则