[求助] 引下线钢筋表面积的计算

[复制链接]
     
发表于 2023-5-29 14:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
向大家请教?
  GB50057中4.3.5条第4款“4 利用基础内钢筋网作为接地体时,在周围地面以下距地面不应小于0.5m,每根引下线所连接的钢筋表面积总和应按下式计算:S≥4.24kc2
(1)利用建筑基础内钢筋做接地体时,除去沿建筑四周的环形接地体要求距地面不应小于0.5m外,按防雷接闪网格尺寸设置的地面接地网和等电位接地网是否也有“距地面不下于0.5m“的要求?当采用人工接地体时埋深不小于0.6m?
(2)这里的“所连接的钢筋表面积”中钢筋除指条形基础内主筋及箍筋、独立基础内底板钢筋外,是否还包括柱内在距地面0.5m以下的竖向主筋及箍筋等?
(3)这里的所连接的钢筋表面积是否需平均到每根引下线,例如一共有n根引下线均与基础内总表面积为A的钢筋互相连接,那么这里的S是指A还是A/n?
(4)GB50057中4.3.5条第5款表下小字“注:3 利用闭合条形基础内的钢筋作接地体时可按本表校验,除主筋外,可计入箍筋的表面积。”是否利用闭合条形基础内的钢筋作接地体时满足表4.3.5即满足S≥4.24kc2公式?

发表于 2024-1-11 16:15:35 | 显示全部楼层
好问题,同问,有人解答一下吗
     
发表于 2024-1-11 17:13:24 | 显示全部楼层
第一问,等电位网格不是必须0.5m以下,由下图可知,等电位网格宜接近地面,且有足够的保护
1704964250374.png
     
发表于 2024-1-12 10:26:28 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-1-11 17:13
第一问,等电位网格不是必须0.5m以下,由下图可知,等电位网格宜接近地面,且有足够的保护

接近地面,0.5太深了,可参考《18D705-2》P47,埋深0.15~0.3
     
发表于 2024-1-12 11:02:18 | 显示全部楼层
(3)我觉得应该是A。表面积主要约束条件是温升,以水不沸腾99摄氏度为限。表面积与雷电流两者共同决定了温升大小。雷电流是按建筑物防雷类别的标准值取值的,不管都少根引下线,雷电流只有那么多。如果面积按A/n算,那雷电流也应按I/n算。而发热与电流平方成正比,与面积一次方成反比,所以按分流算的温升效应,比集中算更低。反过来说,按集中算是更苛刻条件。
     
发表于 2024-1-12 11:08:23 | 显示全部楼层
严格从原理上看,接地极散流有个有效长度,超出该长度部分已无雷电流通过。所以我觉得,理论上,这个A应该是接地极有效长度内的钢筋总面积,而不是电气连通的所有钢筋的总面积。当然,这只是探讨,规范并无此规定。
     
发表于 2024-1-12 11:33:23 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2024-1-12 10:26
接近地面,0.5太深了,可参考《18D705-2》P47,埋深0.15~0.3

谢谢老师,我看这个图集要求室外等电位网格是0.6×0.6m,但是15d502中说“离人站立处10m内有地下管道、结构钢筋”即可,也就是说建筑物一层只需要敷设20×20m的等电位带就能满足要求,与0.6×0.6要求相距甚远,请问您怎么看待,谢谢!
1705030101317.png
     
发表于 2024-1-15 23:05:00 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-1-12 11:08
严格从原理上看,接地极散流有个有效长度,超出该长度部分已无雷电流通过。所以我觉得,理论上,这个A应该 ...

老师,请问能麻烦您帮我看下7#的问题吗?谢谢了
     
发表于 2024-1-16 08:26:39 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2024-1-15 23:05
老师,请问能麻烦您帮我看下7#的问题吗?谢谢了

10m或20m网格这个我真不清楚。SEB的0.6m好理解,基本上是伸臂长度,防接触电压,保险的取值。
《建筑电气》202311有一篇陈谦的文章,有关于这个问题的一些文献综述,可参考。
     
发表于 2024-1-16 08:53:16 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-1-16 08:26
10m或20m网格这个我真不清楚。SEB的0.6m好理解,基本上是伸臂长度,防接触电压,保险的取值。
《建筑电 ...

好的老师,我去看看!
     
发表于 2024-1-18 09:57:44 | 显示全部楼层
尝试回答一下,1、规范中取0.5m以下,是考虑到土壤中混凝土基础的起始温度,说明中给出了0.8m处最热月份土壤平均温度是30度,极少超过此温度的。
                           4.3.5第4款,句式我觉得可以这样理解,“自然接地体(条件一)、埋设深度不小于0.5(条件二)下,所要求的钢筋表面积。”条件二也是基于条件一来的。
                           楼主问的地面接地网是否要求0.5,本身都已经是地表面了,0.5m以下土壤温度的参考值就完全没意义了。

   2、包括。明确说了是引下线连接的所有钢筋表面积总和。
   3、A,明确说了每根钢筋连接的表面积了。要求是针对每一根引下线的。
   4、我觉得可以这样理解。