1、3150kVA变压器短路阻抗大致在6~10%之间分档可选,2000kVA一般也可在6~8%之间分档可选。只有1600kVA以下基本是固定的。其实如果你有要求,其他数值都能做。
2、3150kVA变压器,如果选6%短路电压,出口短路电流高达70kA以上,不仅一级配电装置处MCCB开断能力要求高,对于供电半径小的情况,二级配电装置内的MCCB或MCB开断能力要求都高。而楼主空调负荷应该符合供电半径小的条件,至少制冷机房是这样。