|
发表于 2023-5-8 12:04:44
|
显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2023-5-8 12:26 编辑
你们水专业提供的啥样本啊?你室内安装的阀门,选择一体化电装不就带按钮、指示灯、开度表了?要是嫌到管道那操作不便非得选分体型电装那就让阀门自带电控箱(实际就一箱子配一个盘装型的阀门控制器,任何电装厂家都配这玩意)。另外你消防管道都配电阀了,这管怎么也得350、400了吧?这级别的电阀一般很少有用220的。
照片太久了不太清楚,凑合看吧,蓝色的细管上的就是220的球阀整体型电装(按钮在图示方向的右侧,正面是个圆形开度表),灰色的大管上的就是380的蝶阀整体型电装(按钮和指示盘都可以看到,你消防管道倒是不能用这种智能化电装,但形式是一样的),整体型电装的电器元件(接触器热继电器按钮各种触点什么的)都在额外扩出的电器箱体里,分体型电装这部分就不包含了,电装就只有电动机和限位触点那一个部分,其余的电器元件都在电控箱里了。
|
|