账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: waaanaga

[求助] 论坛的大佬们,塔楼、裙房形式的防雷接地处理?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2023-5-8 08:32:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 waaanaga 于 2023-5-8 09:14 编辑
dqaq 发表于 2023-5-7 10:54
除了塔楼裙楼这种结构外,我还做个好几个退台设计的建筑,有的引下线就从卧室或卫生间走。卫生间将引下线纳 ...

谢谢dqaq老师的解答,明白了很多。感谢。
     
 楼主| 发表于 2023-5-8 09:18:41 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-5-7 10:54
除了塔楼裙楼这种结构外,我还做个好几个退台设计的建筑,有的引下线就从卧室或卫生间走。卫生间将引下线纳 ...

dqaq老师,我想问下退台的建筑防雷,屋面的引下线按间距考虑,是不是到退台层考虑均压环,与所有引下线连接。

点评

退台层可能也有自己的引下线。除了外圈的均压环外,上面穿在内部的引下线,也应引导体与均压环连接。  发表于 2023-5-8 13:02
     
发表于 2023-5-8 09:39:45 | 显示全部楼层
引下线在内部没有问题,有大面积厂房审图就提过面积过大,引下线除了在周围设,中间也需要增设。做总等电位联结就行
     
 楼主| 发表于 2023-5-8 09:55:35 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2023-5-8 09:39
引下线在内部没有问题,有大面积厂房审图就提过面积过大,引下线除了在周围设,中间也需要增设。做总等电位 ...

谢谢ccck老师,自己画的少见的少。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则