[求助] 请教一下,一个学校,造型错综复杂,一栋楼设置了火灾自动报警,是否整个项目都做?

[复制链接]
     
发表于 2023-5-5 19:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
目前有个学校项目,所有建筑都组合在一起, 微信截图_20230505193321.png
左上角红色是宿舍,黄色、洋红是教学楼,右下角红色是办公楼,绿色是食堂,蓝色是地下室范围
目前拟采用TN-S配电至各个电井,想问下,各个一层电井是否需要做一个配电总箱?根据的是中小学设计规范的10.3.2.3

另外一个问题,因为厨房走道造型的原因,厨房区域需要上防排烟,这样厨房就需要做火灾自动报警系统,这时候因为建筑造型,没办法分得很清晰各个单体的界限,是否所有地上建筑都必须上火灾报警?
还是说只要食堂、宿舍、黄色区域教学楼需要设置火灾报警?
我图中断开来的地方其实都是伸缩缝,基本上所有单体都连在一起。
     
发表于 2023-5-5 22:52:39 | 显示全部楼层
个人认为按防火分区做就行,教学楼一般不用做的,没有需要联动设备
     
发表于 2023-5-6 08:20:45 | 显示全部楼层
按规范就是应做报警的场所要做。
发表于 2023-5-6 08:25:49 | 显示全部楼层
食堂、宿舍一般需要火灾报警,教学楼我们最近设计的一般也设置了(很多常开的防火门)
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-5-6 09:08:38 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2023-5-5 22:52
个人认为按防火分区做就行,教学楼一般不用做的,没有需要联动设备

是的,看了下是场所,不是整个建筑
     
发表于 2023-5-6 11:24:48 | 显示全部楼层
规范是按区域。不过做多了不算错钱多都怼上也没问题