[问题探讨] 单体未做火灾自动报警系统,水专业上了消火栓系统,电气专业是否要做消火栓报警按钮

[复制链接]
发表于 2023-5-8 09:19:45 | 显示全部楼层
LED的L 发表于 2023-5-8 09:17
一个1000平方的独栋客运站,按防火通用规范需要设置火灾自动报警系统;那么是否可以仅做一个区域报警系统 ...

看看有没有其他需要联动的,排烟、防火门。。。
     
发表于 2023-5-8 09:52:36 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-5-8 09:19
看看有没有其他需要联动的,排烟、防火门。。。

没有其它的联动
     
发表于 2023-5-8 09:56:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2023-5-8 09:58 编辑

无需做报警按钮,但是不是做按钮远程硬线启泵,那就看你们工程所在地的要求了,因为这个硬线启泵现在是五花八门的要求,水专业规范正文要求不设、电专业规范没敢在正文写反倒偷偷摸摸写在了与其不相关的规范条文说明以及指南里,各地执行的也五花八门,设不设都行的,不设不行的,设了不行的……所以你因地制宜吧。如果纯从技术角度说,我个人支持不设按钮硬线启泵。
发表于 2023-5-8 11:07:41 | 显示全部楼层
LED的L 发表于 2023-5-8 09:52
没有其它的联动

可以,区域报警器设置在监控室