[规范条文] 那个住宅用电负荷密度里的建筑面积是按照哪个面积定?

[复制链接]
     
发表于 2023-12-4 10:19:35 | 显示全部楼层
本人觉得按套内面积,但无奈电力设计院按建筑面积,他们在做小区电力设计时,会核算一遍套内功率取值对不对,最重要的是,有时会涉及单相入户还是三相入户的问题,不对的话,电力设计院会让你改图,所以还是老老实实按建筑面积算吧。
     
发表于 2023-12-4 10:25:17 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-12-4 10:19
电力部门是有变压器运行数据的,
但感觉设计师把变压器容量算少了对他们没有好处。

是啊,非居变压器实行两部制电价,变压器容量每增加1KVA,每个月要向供电局交10元钱的。供电局乐见其成。
     
发表于 2023-12-4 10:49:22 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2023-12-4 10:17
一些手册上在总的指标是用的确实是建筑面积。但涉及具体计算单元(如建筑内一个300平的超市,一个200平的 ...

可以问建筑,本身就是个前期规划的计算参数,用不着抠细节。
采用建面计算,需要出计算书过审查时就会方便点。
     
发表于 2023-12-4 18:03:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 liuex 于 2023-12-4 18:04 编辑

前几年我查过相似的问题,规范/手册中每套住宅用电指标到底是按建筑面积还是套内使用面积选择?
查了很多省市地标,用建筑面积、使用面积判断的都有,我省地标去年改为按使用面积定,以前都是按建筑面积定的。
比较有意思的是2012年版重庆市住宅电气设计标准,除了套内使用面积还考虑户型做为判断负荷的参数,显然两居室、三居室、四居室,即使面积相近用电负荷也是不同的,我觉得比较有道理。