[问题探讨] 关于280度,70度防火阀是否设置消防模块?

[复制链接]
     
发表于 2023-5-3 12:19:16 | 显示全部楼层
zhj529 发表于 2023-5-3 11:26
看怎么理解了,消防风机的排烟阀,是和风机连锁的,按这个理解,只需要监控风机信号就能判断防火阀的动作 ...

        可能在没有发生火灾的时候,常开的排烟阀已经关闭了,原因种种无须赘言。如果没有监控发现并排除,一旦火灾到来,消防功能无法发挥。
        凡养兵千日,用兵一时的东西,都要考虑随时检验养的兵还能用否。
     
发表于 2023-5-3 12:28:24 | 显示全部楼层
zhj529 发表于 2023-5-3 11:26
看怎么理解了,消防风机的排烟阀,是和风机连锁的,按这个理解,只需要监控风机信号就能判断防火阀的动作 ...

      而且,监控风机状态判断阀的状态是不可靠的。排烟阀关闭联动停机,只是风机停机的充分条件之一,并不是必要条件。换句话说,或许风机故障、控制电路失电等,也可以导致风机停机。
      防火门哪个问题,你没仔细看。我说的是常闭防火门需要平时监控,以防有人强行将其打开,一旦火灾发生,整个疏散通道都可能丧失功效。
     
 楼主| 发表于 2023-5-3 21:47:44 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-5-3 12:28
而且,监控风机状态判断阀的状态是不可靠的。排烟阀关闭联动停机,只是风机停机的充分条件之一,并 ...

你说的很有道理,回到问题最开始想问的,其实是想问按照规范的条文,到底哪些阀应该设置模块,让控制室接收信号,按规范的要求,正压送风的70度阀门是可以不设置的。
4.5.4


  送风口、排烟口、排烟窗或排烟阀开启和关闭的动作信号,防烟、排烟风机启动和停止及电动防火阀关闭的动作信号,均应反馈至消防联动控制器。



4.5.5


  排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止,排烟防火阀及风机的动作信号应反馈至消防联动控制器。




     
发表于 2023-5-4 07:56:45 | 显示全部楼层
zhj529 发表于 2023-5-3 21:47
你说的很有道理,回到问题最开始想问的,其实是想问按照规范的条文,到底哪些阀应该设置模块,让控制室接 ...

4.5.4
  送风口、排烟口、排烟窗或排烟阀开启和关闭的动作信号,防烟、排烟风机启动和停止及电动防火阀关闭的动作信号,均应反馈至消防联动控制器

咋就不需要了呢?

     
发表于 2023-5-4 09:54:20 | 显示全部楼层
规范上强制的就是,电动防火阀,风机出口处防火阀。
其他的位置,规范没说

我所看到的情况是执行上确实有很大差别。
     
 楼主| 发表于 2023-5-21 21:58:33 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2023-5-4 09:54
规范上强制的就是,电动防火阀,风机出口处防火阀。
其他的位置,规范没说

对的,实际情况差别很大,其实要细细的理下来暖通专业带防火阀的地方太多了
     
发表于 2023-5-26 14:55:41 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-5-4 07:56
4.5.4  送风口、排烟口、排烟窗或排烟阀开启和关闭的动作信号,防烟、排烟风机启动和停止及电动防火阀关 ...

这个里面好像没有70度阀
     
发表于 2023-5-26 15:55:01 来自手机 | 显示全部楼层
不管联动还是连锁?都是要设模块