账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4530|回复: 5

[问题探讨] 平时用的发电机房可以用人防固定电站吗

[复制链接]
     
发表于 2023-4-24 11:26:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
平时需要设置发电机,地下正好也有一个人防的固定发电机房,能不能和人防固定电站的发电机放在同一个房间

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2023-4-24 11:42:35 | 显示全部楼层
都在一个机房了,为啥不兼做战时电源
     
发表于 2023-4-24 11:44:45 | 显示全部楼层
可以兼,但是需要考虑配电问题,其他问题不大
     
发表于 2023-4-24 12:05:36 | 显示全部楼层
可以这么作但有几个问题可能得考虑
1.位置可能需要放在人防
2.发电机功率可能要取一个最高的
3.油量如何计算?人防需要总的油量+非人防用量???
     
发表于 2023-4-24 13:55:08 | 显示全部楼层
无关人防内的设备管线不得穿越人防区域。
     
 楼主| 发表于 2023-4-24 14:18:56 | 显示全部楼层
找了找人防规范 ,是可以合用的,宜设在防护区内。当平时柴发容量远大于人防的,或者合在一起不经济,技术有困难时,可以分开设置。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则