[问题探讨] 电梯功率

[复制链接]
     
发表于 2023-4-24 13:32:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 ShadowShinyui 于 2023-4-24 13:34 编辑
hastings 发表于 2023-4-24 13:07
主要负载是对重和轿厢?那对重要来干啥的,干脆不要了~
对重是轿厢重量+载重的一半左右,用来 ...

这句说法的确严重错误等会我改下。(力学啥都还给老师了23333333)刚才想了下曳引机主要是提供轿厢上下运动时候的力
说破天电气取值不准问题就是曳引机功率没法准确选取。
     
发表于 2023-5-19 10:54:10 | 显示全部楼层
不是连续工作制的交流电梯,系数不是1.4
     
发表于 2023-5-19 14:51:15 | 显示全部楼层
交流电梯1h工作制系数不是0.9吗
     
发表于 2023-5-22 10:43:38 | 显示全部楼层
12kW的电梯额定电流为:1/1.732/0.38/0.6*12=30,然后30x0.9=27A。
     
发表于 2023-5-22 15:43:12 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2023-4-24 10:53
设计的时候电梯都还没采购好呢,你都不知道曳引机铭牌参数,所以都是根据载重和速度算的。我是这么算的:
...

我曾经也按见过的电梯设置一个功率,后来审图提出,图集有,干嘛要自己算?
19dx101-1,从7-15页开始,都是