[规范条文] GB55037-2022 10.1.9疑问

[复制链接]
     
发表于 2023-5-10 09:29:07 | 显示全部楼层
dfp001 发表于 2023-5-9 16:39
安全出口这个说法太随意了,包括的东西太多了,一般的房间门也算安全出口,难道都要设置应急照明吗

安全出口有专门的定义,一般是通往楼梯间或室外的出口才算。内部的房间门只算疏散出口。
     
发表于 2023-5-10 11:03:50 | 显示全部楼层
cherish672 发表于 2023-5-9 15:32
10.1.9条提的安全出口的疏散照明怎么做呢?直接在安全出口处放了一个疏散照明灯?

应采用A型疏散照明灯,照度应满足规范要求。A型疏散照明灯必须由专用应急照明配电箱或应急照明集中电源供电。莫名其妙的规定。
     
发表于 2023-5-19 09:56:51 | 显示全部楼层
dfp001 发表于 2023-5-9 16:39
安全出口这个说法太随意了,包括的东西太多了,一般的房间门也算安全出口,难道都要设置应急照明吗

你看看安全出口的定义,房间门算安全出口吗?
     
发表于 2024-9-27 23:20:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 klyfang 于 2024-9-27 23:29 编辑

GB50016-2014(2018年版)第10.3.1.5 人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道,现在删除“人员密集的”了,是不是意味着只要名称是厂房,都要做疏散呢?也不管用途,不管规模吗?
GB55037-2022实施指南里又提到“应设置疏散照明的场所主要是人员密集的场所和经常有人活动的公共场所,这些场所是建筑内同一时间可能聚集的人数较多、人员疏散时易出现混乱和拥堵等情况的区域或房间。”这个意思还是要求人员密集厂房才设吧?
     
发表于 2024-9-28 10:26:05 | 显示全部楼层
klyfang 发表于 2024-9-27 23:20
GB50016-2014(2018年版)第10.3.1.5 人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道,现在删除“人员密集的”了,是 ...

《建筑照明设计标准》GB/T 50034-2024
2.0.23 疏散照明  evacuation lighting
    用于确保人员疏散路径被有效地辨认和使用所设置的照明,包括疏散路径照明及疏散指示标志。
     
发表于 2024-12-12 08:42:26 | 显示全部楼层
安全出口定义:2.1.14 安全出口 safety exit
    供人员安全疏散用的楼梯间和室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。