账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6366|回复: 10

[求助] 弱电智能化部分的线缆是否也需要低烟无卤

  [复制链接]
     
发表于 2023-4-18 12:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我见过的图纸,比如人员密集场所,强电专业使用的是低烟无卤线缆,但弱电专业比如监控电源线却还是使用rvv。
     
发表于 2023-4-18 14:08:03 | 显示全部楼层
这怎么了?万事看规范。规范也没有说必须用低烟无卤。
     
发表于 2023-4-18 18:29:06 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2023-4-18 14:08
这怎么了?万事看规范。规范也没有说必须用低烟无卤。

51309的13.9看一下
     
 楼主| 发表于 2023-4-18 20:03:22 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-4-18 18:29
51309的13.9看一下

请问一下假如某一建筑要求使用低烟无卤线缆,那么智能化部分监控 门禁之类是不是也应该使用低烟无卤型号。不然强电使用wdz线缆不就没意义了。关键是我翻遍了我们单位和本地其他单位的图纸,智能化就是门禁 监控系统电源线都是rvv到底。按理不是应该使用wdz ryy。审查从来没提过这个。我不知道是本地大家都有问题,还是说全国都这样,又或者弱电智能化不适应那些规范。
     
发表于 2023-4-18 20:10:52 | 显示全部楼层
有低烟无卤要求的建筑其强弱电线缆及其明敷的导管、桥架均应有同样的要求。
     
 楼主| 发表于 2023-4-18 20:14:25 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2023-4-18 20:10
有低烟无卤要求的建筑其强弱电线缆及其明敷的导管、桥架均应有同样的要求。

那么情况就是本市,从审查到设计,都是忽略对弱电线缆低烟无卤的要求了。
     
发表于 2023-4-18 21:25:49 | 显示全部楼层
ic夏 发表于 2023-4-18 20:14
那么情况就是本市,从审查到设计,都是忽略对弱电线缆低烟无卤的要求了。

不应该忽略对弱电线缆低烟无卤的要求。
     
发表于 2023-4-18 21:49:46 | 显示全部楼层
ic夏 发表于 2023-4-18 20:03
请问一下假如某一建筑要求使用低烟无卤线缆,那么智能化部分监控 门禁之类是不是也应该使用低烟无卤型号 ...

没有说智能化图纸可以不遵守规范啊
     
 楼主| 发表于 2023-4-18 22:05:11 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-4-18 21:49
没有说智能化图纸可以不遵守规范啊

所以大佬,你们那边监控电源线是用wdz ryy2*1.0吗
     
发表于 2023-4-19 07:47:12 | 显示全部楼层
是的,新民标有相关要求,各单行本规范也有
     
发表于 2023-10-20 08:41:18 | 显示全部楼层
弱电多数缆线都是软护套,用屏蔽的就更少了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则