改造项目,一层俩新风机房内增加了大量的恒温恒湿空调箱。
同事做的是在原来的电井增设母线槽,,插接箱放射式配出。但是我觉的每层非要绕半圈才能配到风机房非常浪费钱,不如直接风机房内竖向设置一个管井走母线槽,反正新风机房也是每层都在一个位置,直接就上去不就得了?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-4-14 16:01:13 | 显示全部楼层
如果都在上下一个位置,连电井也可以不设,直接沿墙敷设母线槽即可(又不在公共区域),注意做好安全防护措施。
 楼主| 发表于 2023-4-14 16:07:53 | 显示全部楼层
cn39 发表于 2023-4-14 16:01
如果都在上下一个位置,连电井也可以不设,直接沿墙敷设母线槽即可(又不在公共区域),注意做好安全防护措 ...

感谢,学习到了,可惜图已经出了,心疼钱啊
     
发表于 2023-4-14 16:48:40 | 显示全部楼层
为专用房间设备配电的线缆,可以敷设在专用房内,你同事做的确实浪费了。典型的如集中空调建筑每层的空调机房,一定上下对齐的。类似的还有办公建筑、教学楼等开水间开水器回路,以及学生宿舍洗衣机房回路等。
 楼主| 发表于 2023-4-14 16:52:38 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-4-14 16:48
为专用房间设备配电的线缆,可以敷设在专用房内,你同事做的确实浪费了。典型的如集中空调建筑每层的空调机 ...

学到了,谢谢老师指点,以后力争少浪费钱。
     
发表于 2023-10-25 10:09:44 | 显示全部楼层
感谢,学习了......
     
发表于 2023-10-26 09:33:47 | 显示全部楼层
食人魔魔法师 发表于 2023-4-14 16:07
感谢,学习到了,可惜图已经出了,心疼钱啊

害,设计师真的是呕心沥血,这里想省钱,那里想省钱,项目总夜夜笙歌