桥架本体接地是不需要通长敷设扁钢的,这种做法非常常见的原因是因为很多情况下室内接地干线沿着桥架外侧敷设比较方便,通长敷设扁钢只是接地干线利用桥架本体当做路由而已(当然它也起到了本体接地的作用),假设我的工程里需要现场做接地的绝大多数设备都在地面、设备配电电缆都走的地面电缆沟、而架空桥架是用来走控缆的,那这种情况我的接地干线就应该沿着电缆沟内壁敷设了,桥架本体就没必要再通长敷设扁钢了,桥架首端、末端、中间需要接地的点,要么就近与接地干线连接、要么土建预埋接地板。 |
|