账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5011|回复: 6

[求助] 关于消防水泵的电缆要求

[复制链接]
发表于 2023-4-7 15:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
丙类厂房项目消防水泵的进线电缆是否可以用普通的耐火电缆?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-4-7 16:30:39 | 显示全部楼层
当然可以   
     
发表于 2023-4-7 20:27:31 来自手机 | 显示全部楼层
火灾持续时间2-3小时,耐火电缆除非全埋地,否则不满足
     
发表于 2023-4-11 08:40:02 | 显示全部楼层
消防配线的需求是耐火配线,即保证配线在火场环境下坚持工作一定的时间。
耐火配线可以用耐火电缆、耐火槽盒或其他防护结构(比如在混凝土内敷设且保护层厚度满足耐火时间)。
耐火配线本身不一定需要耐火电缆,耐火电缆只是一种常用的耐火配线方式,因为其产品有试验报告,便于得到相关主体的认可。
     
发表于 2023-4-11 10:20:16 | 显示全部楼层
耐火时间3小时,上矿物绝缘吧,耐火加防火桥架,都不一定够。
如果是室外埋地的那段,可普通电缆。
     
发表于 2023-4-11 10:40:52 | 显示全部楼层
室外耐火电缆埋地进来 然后再切换矿物绝缘电缆 我之前问过施工的了 他们说那还是同类型的电缆引到底吧
 楼主| 发表于 2023-4-13 11:14:18 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2023-4-11 10:40
室外耐火电缆埋地进来 然后再切换矿物绝缘电缆 我之前问过施工的了 他们说那还是同类型的电缆引到底吧{:1_4 ...

室外的用耐火电缆,室内切换成矿物绝缘电缆,这样的话会不会增加故障点,降低配电的稳定性?您这边说的同类型电缆是最好不要切换嘛?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则