账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4840|回复: 7

[求助] 开关大小与电缆截面选择

[复制链接]
     
发表于 2023-4-4 15:32:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问各位大佬,断路器整定电流大小与电缆截面大小应该如何配合选择,正常电缆载流量大于断路器整定电流,可我对电缆应该选多大截面没什么概念

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-4-4 16:00:03 | 显示全部楼层
断路器没有整定值,断路器中的脱扣器才有整定值。脱扣器好多种,你指的哪一种?难以相信一个搞电气设计的,这么大方地承认自己连电缆截面积选多大都没什么概念怎么入的行啊!
     
 楼主| 发表于 2023-4-4 16:39:13 来自手机 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-4-4 16:00
断路器没有整定值,断路器中的脱扣器才有整定值。脱扣器好多种,你指的哪一种?难以相信一个搞电气设计的, ...

长延时脱扣。问这个问题确实水,入行一年多,配电方面做的很少,平常选用开关电缆都是参考天正电气,开关能通过计算选择,就是电缆选择不清晰
     
发表于 2023-4-4 16:56:24 | 显示全部楼层
你们院没有统一技术措施么,让电气总工编一个开关和线缆(不同敷设方式下)的配合表,下次闭着眼睛抄用

简单点就直接看下《低压配电设计规范》6.3.3。
     
发表于 2023-4-4 17:24:45 | 显示全部楼层
电缆截面积选择是一个多因素决策的典型。有多个必要条件,这些必要条件需一一满足才行。先按满足其中一个条件(通常是允许载流量大于计算电流)初选出一个截面,然后再校验这个截面是否满足其他所有条件。如果有一条不满足,就得重新来一遍。
     
发表于 2023-4-4 17:28:37 | 显示全部楼层
除载流量外,其他条件主要有:机械强度,短路热稳定,允许电压偏差下的最大电压损失,短路保护灵敏度,过负荷保护有效性等。
     
发表于 2023-4-4 17:40:06 | 显示全部楼层
这些条件的工程意义为:
允许载流量关系工作温升,对应于工作寿命;
机械强度对应于敷设时的机械破坏;
短路保护灵敏性对应于系统、人身和环境安全;
短路热稳定和过负荷保护有效性对应于不可逆的热损坏。
电压偏差对应于电能质量。
     
 楼主| 发表于 2023-4-4 19:35:33 来自手机 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-4-4 17:40
这些条件的工程意义为:
允许载流量关系工作温升,对应于工作寿命;
机械强度对应于敷设时的机械破坏;

好的,谢谢老师
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则