账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册

[求助] 甲类车间的问题

[复制链接]
     
发表于 2023-4-7 14:16:09 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-4-7 10:48
1.是的,做好粉尘防爆即可。2.粉尘防爆型的,比如说ExtD A21 IP65 T80℃

那比较高的粉尘环境厂房,你们都用那种火灾的探测器啊?
     
发表于 2023-4-7 15:33:01 | 显示全部楼层
xyw9630510 发表于 2023-4-7 14:16
那比较高的粉尘环境厂房,你们都用那种火灾的探测器啊?

大空间的可以用红外对射
     
发表于 2023-4-7 15:49:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 xyw9630510 于 2023-4-7 16:12 编辑
轻云舟 发表于 2023-4-7 15:33
大空间的可以用红外对射

粉尘环境的话 红外对射用不了吧。大量粉尘、水蒸汽的 红外是不宜用
     
发表于 2023-4-7 16:45:19 | 显示全部楼层
xyw9630510 发表于 2023-4-7 15:49
粉尘环境的话 红外对射用不了吧。大量粉尘、水蒸汽的 红外是不宜用

哦,对对,忘了粉尘这个事了,50116,5.4.2 灰尘比较大的场所,不应选择没有过滤网和管路自清洗功能的管路采样式吸气感烟火灾探测器。但是我没用过这个,不会用
     
发表于 2023-5-18 11:05:07 | 显示全部楼层
xyw9630510 发表于 2023-4-7 09:33
爆炸气体设置可燃气体探测报警那部分,粉尘不设置浓度探测的话,粉尘爆炸的就不用设置相应的系统了?比较 ...

网上我看有专门的粉尘浓度探测器,另外请问下最后粉尘场所高大空间的火灾探测器用了哪种?
     
发表于 2023-5-18 11:23:50 | 显示全部楼层
1820621 发表于 2023-5-18 11:05
网上我看有专门的粉尘浓度探测器,另外请问下最后粉尘场所高大空间的火灾探测器用了哪种?

我们这边探讨过,网上说的粉尘浓度探测器都是忽悠人的,根本就没有相关设计标准,网上都是拿气体探测器改的。粉尘联锁事故风机这块也是没法做的
     
发表于 2023-5-18 11:24:57 | 显示全部楼层
用火焰探测器就可以吧,反正气体爆炸场所我都用它
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则