楼主: 不代表

[规范条文] 又加系统了?还让不让人活!

[复制链接]
     
发表于 2023-4-3 15:41:14 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-4-3 10:58
GB55024
4.3.7 对于因过负荷引起断电而造成更大损失的供电回路,过负荷保护应作用于信号报警,不应切断 ...

条文指的那段供电回路不设置过负荷保护。
     
发表于 2023-4-3 17:25:13 | 显示全部楼层
127606060 发表于 2023-4-3 15:41
条文指的那段供电回路不设置过负荷保护。

4.3.7 对于因过负荷引起断电而造成更大损失的供电回路,过负荷保护应作用于信号报警,不应切断电源。
是你说的这种理解的话,大家就不会开贴讨论了。
     
发表于 2023-4-4 11:51:54 | 显示全部楼层
这条主要针对电机吗?那消控室、发电机房的配电箱的照明回路要不要也做单磁脱扣器?
     
发表于 2023-4-4 16:14:41 | 显示全部楼层
看规范还要看条文说明,
另外有空再了解一下这一条规定的前因后果(民标的规定),
这样就不至于重复问这种问题。