账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6824|回复: 13

[求助] 住宅下方商业服务网点应急照明时间是30还是60?

[复制链接]
     
发表于 2023-3-23 17:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅下方商业服务网点应急照明时间是30+10还是60+10?
发表于 2023-3-24 08:49:31 | 显示全部楼层
应该是30+10
     
发表于 2023-3-24 08:55:13 | 显示全部楼层
如果不怕麻烦就30+10 碰到审图的说他是人员密集 60+10  
     
发表于 2023-3-24 09:08:30 | 显示全部楼层
商业服务网点的性质都不属于商店建筑,
为何要按人员密集场所要求?
论坛里有过帖子讨论过的。
     
 楼主| 发表于 2023-3-24 09:28:10 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-3-24 09:08
商业服务网点的性质都不属于商店建筑,
为何要按人员密集场所要求?
论坛里有过帖子讨论过的。

每个人理解不一样,有的审图把商业性质的都算人员密集,
     
发表于 2023-3-24 09:28:19 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-3-24 09:08
商业服务网点的性质都不属于商店建筑,
为何要按人员密集场所要求?
论坛里有过帖子讨论过的。

昨天的GB55037-2022 建筑防火通用规范 网络宣贯,根据 商店建筑设计规范 的1.0.2 条,把住宅下面大于100平方的商业服务网点也定性为了商店建筑,要按商店建筑要求设火灾报警系统。
     
发表于 2023-3-24 09:37:52 | 显示全部楼层
高层到还好,可能大家本来就做报警,要是多层,该怎么办~
     
发表于 2023-3-24 10:33:21 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2023-3-24 09:28
昨天的GB55037-2022 建筑防火通用规范 网络宣贯,根据 商店建筑设计规范 的1.0.2 条,把住宅下面大于10 ...

那还要“商业服务网点”这个概念做什么?
专家们还有底线没有?
     
发表于 2023-3-24 10:34:27 | 显示全部楼层
昨天下午没听课,下午再听听。
     
发表于 2023-3-24 10:48:00 | 显示全部楼层
住宅下方商业服务网点属于商业建筑,所以需按人员密集场所设置
发表于 2023-3-24 11:08:16 | 显示全部楼层
住宅下方商业服务网点,算人员密集,真想问问专家,怎么人员密集了,几个人去买包烟,几个人去买瓶水。。。。
发表于 2023-3-24 11:10:49 | 显示全部楼层
今后农村村头开个小卖部,专家:人员密集场所的商店,安装火灾报警系统、导线用低烟无卤、安装疏散照明。。。。。
     
发表于 2023-3-24 11:16:50 | 显示全部楼层
这个大家都有生活经验。小卖部、理发店、盲人按摩店、美容店、快递点等,想人员密集都密集不起来。但确实也有在底层开超市的,我旁边就有两个,疫情封控前那是人山人海。所以防火通规按面积划分,感觉是合理的。
     
发表于 2023-3-24 12:03:15 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2023-3-24 09:37
高层到还好,可能大家本来就做报警,要是多层,该怎么办~

设独立式烟感报警器,如何?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则