1.甲乙类仓库的防火分区顶多就几百平方米,面积不大,门一般也就一个门,仓库内不得设置办公室、休息室,基本上除了熟悉现场情况的操作工外,没有其他人会进入,有人也不会长时间逗留;同时,甲乙类仓库存储的物料不会太多,周转率不高,仓库进出物料的时间一般不会太长(估计不会超过1个小时);
2.“在满足工艺生产及安全的前提下,应减少防爆电气设备的数量。”,甲乙类仓库平时无人值守,正常照明也会在人走后切断,仓库内无带电设备。如果设置应急照明,仓库内始终会存在带电设备,并且按一般企业的现状,对于应急灯具等不常用设备不一定会定时检修,那么应急灯具反而会成为一个最大的安全隐患。
因此,从设计角度来说,为了保证使用频率较低的场所并且熟悉现场情况人员疏散,引入一个安全隐患较高的设备,这个有点舍小取大,得不偿失
|
|