[问题探讨] 关于柴发应急母线段设置几段的问题

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2023-3-22 23:07:40 | 显示全部楼层
感谢大家的探讨,根据大家的分析,我觉得可以这样理解:
1.只有为特级负荷供电才需要应急电源,其他情况均为备用电源。特级负荷需要专设应急电源母线段。
2.不管是应急电源母线段还是备用电源母线段,消防和非消防可以共用母线。

大家看下以上没有问题吧,但似乎不是常规的将消防和非消防分设母线段的做法了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-3-23 22:11:00 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-3-22 15:53
满足一级负荷的两路市电就行

那柴油机只带特级负荷?实际项目中这么做的不多吧,很多地方不是那么容易得到真正满足一级负荷的双路电源吧
发表于 2023-3-24 08:46:05 | 显示全部楼层
lixingbao 发表于 2023-3-23 22:11
那柴油机只带特级负荷?实际项目中这么做的不多吧,很多地方不是那么容易得到真正满足一级负荷的双路电源 ...

是的,我们常规是发电机两路出线,一路带消防负荷母线段,一路带重要负荷母线段,如果按此规范调整,可能得一路带特级负荷(如果消防是也带入),一路带一、二级负荷,就是全国宣贯时的插图
62EF548A-B9AB-4cdc-9246-1EB67B09E065.png
     
发表于 2023-3-24 08:49:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 libocai 于 2023-3-24 08:53 编辑
L446231510 发表于 2023-3-22 16:57
3.1.3条的应急电源和4.1.4不是一个概念,看一下条文说明就知道,这两条应该是不同专家编写的。3.1.3强调的 ...

别把编规范的人想得那么“专家”,别看名单上面挂着一堆专家,但专家们也很忙。最开始的初稿底稿也是基层人员编写的,那个就决定了规范的大概方向和框架,最后是在此基础征求意见和修改。


     
发表于 2023-3-24 08:51:14 | 显示全部楼层
如果只看GB55024  可以只设应急母线段和 备用母线段。消防强调只分回路,没说要分母线段。当然,如按照GB50116推荐分消防非消防母线段也可以。
     
发表于 2023-3-24 08:58:24 | 显示全部楼层
lixingbao 发表于 2023-3-22 23:07
感谢大家的探讨,根据大家的分析,我觉得可以这样理解:
1.只有为特级负荷供电才需要应急电源,其他情况均 ...

是这样的。
GB55024-4.1.5条要求“消防负荷应设置专用的回路”,母线是可以共用的。
消防与非消防分组方案是GB50016条文说明里的一种说法,正文的表述也是“专用回路”,
     
发表于 2023-3-24 09:05:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-3-24 08:46
是的,我们常规是发电机两路出线,一路带消防负荷母线段,一路带重要负荷母线段,如果按此规范调整,可能 ...

这个4.1.4的图示乱七八糟的,不知如何评价:
1、应急母线的概念和GB55024第三章概念不一致(只有两个电源、供电对象是一级负荷),
2、也不是GB50016的消防和非消防分组方案,不知备用母线供电的一(二)级负荷和应急母线供电的一级...负荷到底按什么分类?有明白人麻烦出来解释一下。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-4-21 16:55:54 | 显示全部楼层
本建筑有特级负荷,是采用两路市电吗?如果是的话,柴油机只带特级负荷就可以,一级负荷两路市电满足要求。
     
发表于 2023-4-21 17:18:55 | 显示全部楼层
建筑电气智能化宣贯时候就没给种例子的图示。第四章特别混乱。宣贯给的图示:一路市电加+柴发,消防负荷算是应急电源,与非消防一二级负荷分母线段设置,而两路市电+柴发时,特级消防负荷和特级非消防负荷又不分开了。真的是听完他宣贯之后倒是蒙了。
     
发表于 2023-4-21 17:22:06 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-3-22 15:46
我想请教一下,柴油发电机出线咋分段啊,或者说变压器出线怎么分段?一台出线框架断路器,再分成两个框架断 ...

我一般是隔离,然后母线接两个框架
     
发表于 2024-7-7 12:16:45 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-3-24 08:46
是的,我们常规是发电机两路出线,一路带消防负荷母线段,一路带重要负荷母线段,如果按此规范调整,可能 ...

按这图的意思非消防的一级负荷和一级消防负荷做一起吗做医疗项目的时候有很多非特级负荷也是要接柴发的。

点评

宣贯4.1.4的图在正式出版的图集24DX002-1已经改了(对应于图集的4.1.5图示)。  发表于 2024-7-8 08:44