[规范条文] 层高2.8米的住宅,地热,照明回路都要加RCD了吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-4-3 10:18:19 | 显示全部楼层
苏州一带地区供电公司要求TT,户内回路早就一律漏电了
     
发表于 2023-4-3 10:58:23 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-3-21 15:49
是的,现在应该这么做。国标也有要求,只不过那本大家一般都不看GB/T 16895.21-2020 411.3.4

我要只在住户进线加一个RCD能行么??
     
发表于 2023-4-3 11:31:38 | 显示全部楼层
按新规,有几个地方要注意:1.住户内,一般吊顶低于2.5米。2.楼梯间,有些楼梯间净高在2.58左右,灯具安装下来,不满足2.5米。3.一些装修的壁灯低于2.5米。4.一些公区吊顶也就是2.4米左右。这些部位的灯具都要考虑漏电。
     
发表于 2023-4-3 15:05:46 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-4-3 10:58
我要只在住户进线加一个RCD能行么??

故障范围那么大。。。这就不是一个电气人应该提的方案啊

点评

为开发商节省成本,如果是小户型也没啥不可以  发表于 2023-4-3 15:07
     
发表于 2023-4-3 15:06:31 | 显示全部楼层
流浪者归来 发表于 2023-4-3 11:31
按新规,有几个地方要注意:1.住户内,一般吊顶低于2.5米。2.楼梯间,有些楼梯间净高在2.58左右,灯具安装 ...

还有地下车库,好多灯都是2.4m的
     
发表于 2023-4-3 16:01:38 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-4-3 15:05
故障范围那么大。。。这就不是一个电气人应该提的方案啊

我的意思是室内入住家那里就是住宅电表后面一个RCD管了一个住户面积太大的影响很大么?
     
发表于 2023-4-3 16:07:22 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-4-3 16:01
我的意思是室内入住家那里就是住宅电表后面一个RCD管了一个住户面积太大的影响很大么?

见19楼回复。。。
     
发表于 2023-4-4 10:15:25 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-4-3 15:05
故障范围那么大。。。这就不是一个电气人应该提的方案啊

这个做法算正常吧?我们这边都是一个总漏保
     
发表于 2023-4-4 10:35:10 | 显示全部楼层
一般一级配电箱总开加带漏保,末端回路加漏保,你在这之间加漏保有问题啊。
     
发表于 2023-4-4 10:35:11 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-4-3 10:58
我要只在住户进线加一个RCD能行么??

之前做住宅 看见过主开关进来后 给几个微断前(照明之类的 )加一个总漏保微断的情况 剩下插座再单独漏保 感觉是折中吧
     
发表于 2023-4-4 10:39:09 | 显示全部楼层
以前人摸不到的灯具不用加rcd