账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3237|回复: 3

[问题探讨] 一个单体里是否可以仅仅局部布置烟感

[复制链接]
     
发表于 2023-3-15 16:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
丁类车间无消防联动设备,本不需要布置烟感等,仅需要布置消火栓按钮及声光报警和广播,但现在在厂房里增加一个消防控制室,那么是否可以消防控制室局部布置烟感,而车间其他地方不布置烟感呢?另外,如果这个单体本身送审通过了,现在要加一个消防控制室,是否要重新送审,还是仅仅修改通知单就可以
发表于 2023-3-15 17:26:34 | 显示全部楼层
要我看,消防控制室都不需要烟感,那里长期有人值班。。。。。。
     
发表于 2023-3-16 08:27:01 | 显示全部楼层
区域系统,广播也不需要呀
发表于 2023-3-16 09:16:46 | 显示全部楼层
更改消防控制室位置,在023地区属于重大设计变更项,应重新审查。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则