|
楼主 |
发表于 2023-3-16 18:30:34
|
显示全部楼层
刚刚简单算了一下末端宿舍配电箱处的三相短路电流800A,,单相接地故障电流为360A。那就满足了50054第6.2.4 当短路保护电器为断路器时,被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。c20A ,1.3xIset3=260A,三相,单相接地短路电流均大于260A ,是不是可以不做了SEB了?50054规范条文:5.2.5 当电气装置或电气装置某一部分发生接地故障后间接接触的保护电器不能满足自动切断电源的要求时,尚应在局部范围内将本规范第5.2.4条第1款所列可导电部分在做一次局部等电位联结;亦可将伸臂范围内能同时触及的两个可导电部分之间做辅助等电位联结。局部等电位联结或辅助等电位联结的有效性,应符合下式的要求:
R≤50/Ia(5.2.5)
|
|