[求助] 求教关于SPD的安装

[复制链接]
     
发表于 2023-3-13 10:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,《雷规》6.4.5.2靠近需要保护的设备处,即LPZ2区和更高区的界面处,当需要安装电涌保护器时,对电气系统宜选用Ⅱ级或Ⅲ级试验的电涌保护器,对电子系统宜按具体情况确定,并应符合本规范附录J的规定,技术参数应按制造商提供的、在能量上与本条第1款所确定的配合好的电涌保护器选用,并应包含多组电涌保护器之间的最小距离要求。
我做一个厂子的三层办公楼,请问这里的“当需要安装电涌保护器时”该如何理解?如何确定是否需要呢,也就是说什么时候建筑的第二、第三级配电箱需要装设SPD呢?
     
发表于 2023-3-13 10:55:10 | 显示全部楼层
帮顶。我做都是二三级配电箱都加II级试验SPD
     
发表于 2023-3-13 13:27:04 | 显示全部楼层
这个问题很大,说实话国内电涌保护这块大多都是盲人瞎马的,没掉坑里都是运气好,包括相当大部分规范编写专家在内,能完全理解SPD参数的都罕见,其他更不好说了。具体来说,这个问题不可能靠规范条文解释,而是依赖于风险评估。具体可参考GB18802.12-2015第7章和附录L。大意是分了A~D四个组的损坏维修,再加上E组的保护成本,综合评价后确定是否需要设置SPD。不仅原理复杂,而且大多数依据性数据都是没有的,现在尚不具备可操作性。
     
 楼主| 发表于 2023-3-13 13:41:10 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-3-13 13:27
这个问题很大,说实话国内电涌保护这块大多都是盲人瞎马的,没掉坑里都是运气好,包括相当大部分规范编写专 ...

好的,谢谢您!
发表于 2023-3-13 16:41:22 | 显示全部楼层
重要的电子设备的配电箱需要装设,其余二、三级其实不需要