账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4213|回复: 9

[求助] 钢结构厂房,竖向桥架敷设问题

[复制链接]
     
发表于 2023-3-12 13:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问各位大佬,钢结构厂房,安装在低位的配电箱柜竖向桥架能沿着钢柱或者彩钢板敷设吗?
如图,外立面,部分有窗,彩钢板不连贯,垂直桥架可以安装固定吗?
水平桥架是在行车下方还是上方,方便合理?我想照明走桥架。
麻烦各位大佬,指点迷津!
1678598459878.jpg
     
发表于 2023-3-13 08:05:37 | 显示全部楼层
彩钢板敷设不合适,沿钢柱可以固定。
     
发表于 2023-3-13 08:32:39 | 显示全部楼层
从图集来看,桥架在钢柱或者彩钢板上都可以。竖向有钢柱的地方就没窗户了。详见图集06SD702-5电气设备在压型钢板、夹芯板上安装
发表于 2023-3-13 08:42:01 | 显示全部楼层
照明走桥架,走在行车上面
发表于 2023-3-13 08:43:26 | 显示全部楼层
要我看,桥架不管水平和垂直,都得沿钢柱
     
 楼主| 发表于 2023-3-13 08:52:29 | 显示全部楼层
好的,谢谢各位大佬!
     
 楼主| 发表于 2023-3-13 09:53:01 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-3-13 08:43
要我看,桥架不管水平和垂直,都得沿钢柱

树总,沿着钢柱安装固定是不是最好别焊接,用抱箍固定?
发表于 2023-3-13 11:52:03 | 显示全部楼层
waaanaga 发表于 2023-3-13 09:53
树总,沿着钢柱安装固定是不是最好别焊接,用抱箍固定?

是的
     
 楼主| 发表于 2023-3-13 13:45:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-3-13 15:07:43 | 显示全部楼层
要沿钢柱。彩钢板上打螺栓会漏水,不合适。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则