电气画图狗 发表于 2023-3-8 16:50 我也感觉有点,请指教
使用道具 举报
x01oct 发表于 2023-3-9 12:08 您1楼图片里面tanΦ=0.33是咋得到的?如果您已经默认补偿到0.95了,那直接P和S的关系就出来,不需要再算Q ...
电气画图狗 发表于 2023-3-9 15:57 tan∅=0.33是我上面的cos∅取得0.9,所以用1-cos∅/cos∅得到的,可能是理解错误了 ...
x01oct 发表于 2023-3-9 16:23 cosφ=0.9的话,tanφ=多少?三角函数查一下 cosφ=0.9这是你补偿后的,有P,就能算出S了
电气画图狗 发表于 2023-3-9 17:16 想问一下,后面的补偿容量怎样计算?麻烦您了
消防应急照明专题帖子汇总
libocai 发表于 2023-3-13 12:38 这过程有点混乱了吧,Pe如果是安装负荷(额定功率)的话,还得乘以需要系数后得个Pc(计算功率),Pc乘以利 ...
x01oct 发表于 2023-3-13 12:16 补偿容量现在一般都是估算,按变压器容量的30%,实际上需要按您的设备进行详细计算,如果变压器负载率高 ...
电气画图狗 发表于 2023-3-14 21:51 感谢您的指导。非常感谢。