明明是在讨论短路保护,你非得要讨论反时限保护能代替短路保护,
42#举了个反时限保护代替短路保护实际案例,你又说别人提线缆绝缘破损,难道这种末端绝缘失效不是短路电流造成的危险?
搞工程的要站在设计的角度考虑问题,线路保护采用断路器的时候,一个断路器既有短路保护和过负荷保护功能,甚至还兼接地故障保护功能,不是每种保护都孤立存在的。
此外前面你说的计算最小短路电流缺乏关键数据,工程设计上没有必要每个项目都需要这么精确计算的,也正如你说的没法做到精确计算,这样难道电气设计就不做啦?
低规6.2.4的1.3倍就已经综合考虑了各种误差,按照配电手册的经验公式(也就是31#)计算的短路电流就能满足工程设计的需要了。 |
|