账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1351|回复: 4

[求助] 双电源切换开关

[复制链接]
     
发表于 2023-3-4 09:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
双电源切换开关 非消防负荷是用PC级还是CB级
     
发表于 2023-3-4 09:35:36 | 显示全部楼层
这不是一个二选一的问题。南京到北京,高铁还是飞机?
发表于 2023-3-6 08:52:18 | 显示全部楼层
建议你就选择PC级的算了,因为你消防用的是PC的,用一样方便订货,另外PC的可靠性高于CB,放射式的还省两个开关
     
发表于 2023-3-7 10:09:59 | 显示全部楼层
建议PC 反正不花你家钱
     
发表于 2023-3-7 10:37:09 | 显示全部楼层
非消防的双回路自动切换,我常常做成树干式配电,从2路干线T接出来再切换。这种情况下似乎CB级略合理。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则