账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1275|回复: 2

[求助] 电线敷设

[复制链接]
     
发表于 2023-3-3 11:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
民用建筑WDZD-BYJ-3*10的电线能敷设在梯式桥架里面吗?无吊顶。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来!

查看全部评分

发表于 2023-3-3 14:27:25 | 显示全部楼层
这个尽量避免,电线的绝缘等级、强度等比电缆差,应敷设在槽盒里
发表于 2023-3-3 14:29:00 | 显示全部楼层
有这个答疑可以参考
导线采用桥架敷设.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则