账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5760|回复: 9

[求助] 甲类车间消防负荷等级问题

[复制链接]
     
发表于 2023-3-1 10:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
甲类车间 2800平 室外用水量15L/S 消防负荷等级按三级吗 有排烟风机送风机应急照明。如果按三级 排烟风机等都按单电源供电吗 火规不是要求双切吗
10.1.2 下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:
    1 室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库);
    2 室外消防用水量大于35L/s的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区);
    3 粮食仓库及粮食筒仓;
    4 二类高层民用建筑;
    5 座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m2的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑。
     
发表于 2023-3-1 11:03:48 | 显示全部楼层
可以按照单电源设计
     
发表于 2023-3-1 11:07:05 | 显示全部楼层
6月份之前:新民规里面 13.7.4  3级负荷可单回路,工业建筑应该同理,具体咨询审图老师意见。
6月份之后:《建筑防火通用规范》10.1.6 除按照三级负荷供电的消防用电设备外,消防控制室、消防水泵房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱内设置自动切换装置。    明确了三级负荷消防用电不需要双切
发表于 2023-3-1 14:30:20 | 显示全部楼层
甲类车间,与室外储罐还是有区别,发生火灾危害大,建议消防按二级负荷考虑
     
 楼主| 发表于 2023-3-1 19:11:44 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-3-1 14:30
甲类车间,与室外储罐还是有区别,发生火灾危害大,建议消防按二级负荷考虑

是的 丁戊类按单电源考虑 甲类按二级吧
     
发表于 2023-3-2 09:25:15 | 显示全部楼层
个人意见,按照建规10.1.2-1的消防用水量来确定就行了,没必要提高要求。
当然,如果厂区已经满足更高等级负荷供电要求的,另当别论。
消防方针是预防为主、防消结合,
甲类场所重点还是做好防爆等设计内容吧,
真的发生火灾爆炸,估计大部分还得依赖外部消防资源。
     
发表于 2023-3-2 09:27:07 | 显示全部楼层
消防设计总体要求我觉得已经是走火入魔,要求太过了。
     
发表于 2023-3-5 11:05:02 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-3-1 11:03
可以按照单电源设计

请教一下,做火灾自动报警的大于12m的甲类厂房都用什么火灾探测器啊
     
发表于 2023-3-6 08:33:37 | 显示全部楼层
xyw9630510 发表于 2023-3-5 11:05
请教一下,做火灾自动报警的大于12m的甲类厂房都用什么火灾探测器啊

我一般用红外,但是又害怕有烟、灰尘什么的。
     
发表于 2023-3-7 17:24:14 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-3-6 08:33
我一般用红外,但是又害怕有烟、灰尘什么的。

好的。谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则