[问题探讨] 有智能照明模块的照明配电箱浪涌Up值是否要小于1.5kV

[复制链接]
发表于 2023-2-25 14:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有智能照明模块的照明配电箱浪涌Up值是否要小于1.5kV,智能照明模块是不是需要保护的电子信息设备

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2023-2-25 15:56:37 | 显示全部楼层
这个要看产品。如果模块只是二次设备,那电源系统电涌保护那一套都用不上。如果是一次设备,也就是相线、N线等从一侧输入,又从另一侧输出的,则要看它的冲击耐压。不一定含电子电路的设备都是1.5kV,像带电子脱扣器的低断,是不单独考虑脱扣器的电涌保护的,而是根据低断整体的冲击耐压设置电涌保护。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0