账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8968|回复: 14

[求助] 请教关于高压柜顶小母线的知识

[复制链接]
     
发表于 2023-2-24 09:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,我想请教关于高压柜顶小母线的知识:
1.我看有的柜顶小母线分为测量用电压小母线(abc三相,共3根)和计量用电压小母线(也是abc三相,共3根),请问二者有何区别?有的只有一组电压小母线,是不是二者可以合二为一?有的人说测量、计量的精度不一样,我就在想精度不是说的仪表吗?跟母线有什么关系?
2.综保的保护原理我不大清楚,这个是我自己想的:出线柜综保的电压信号是取自柜顶电压小母线,我就想那所有的出线柜所取的电压信号不都是一模一样吗?当电压出线问题的时候,综保控制断路器跳闸,那跳闸是不是都一起跳闸了?
谢谢大家!
     
发表于 2023-2-24 11:36:11 | 显示全部楼层
仪表要对应不同淮確度的电压互感器,並考虑不过負荷而影响淮確
     
 楼主| 发表于 2023-2-24 13:43:46 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2023-2-24 11:36
仪表要对应不同淮確度的电压互感器,並考虑不过負荷而影响淮確

“仪表要对应不同准确度的电压互感器”不大理解就是不同精度的仪表,所取样的母线都不一样吗,这是什么道理呢?
发表于 2023-2-24 14:34:00 | 显示全部楼层
也有合一的,但如果从不同的PT接,就分开
     
 楼主| 发表于 2023-2-24 14:39:11 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-2-24 14:34
也有合一的,但如果从不同的PT接,就分开

是的树总,我从网上看到,有测量PT,有计量PT,但是不明白其中的道理,为什么要分两个PT呢,两种PT变压后的电压不一样吗,测量精度我觉得是仪表的事啊,为什么要区分母线呢?
     
发表于 2023-2-24 14:41:28 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-2-24 13:43
“仪表要对应不同准确度的电压互感器”不大理解就是不同精度的仪表,所取样的母线都不一样吗, ...

不同精度的仪表U和I要取自不同精確度䓁级的互忎器
发表于 2023-2-24 14:42:44 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-2-24 14:39
是的树总,我从网上看到,有测量PT,有计量PT,但是不明白其中的道理,为什么要分两个PT呢,两种PT变压后 ...

电压互感器也有精度区别
     
发表于 2023-2-24 14:47:13 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-2-24 13:43
“仪表要对应不同准确度的电压互感器”不大理解就是不同精度的仪表,所取样的母线都不一样吗, ...

小母线的U是取自电压互忎器的二次侧
     
发表于 2023-2-24 14:51:24 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-2-24 13:43
“仪表要对应不同准确度的电压互感器”不大理解就是不同精度的仪表,所取样的母线都不一样吗, ...

类似于电流测量与电流速断保护一般要接自测量用电流互忎器与保护用电流互感器
     
发表于 2023-2-24 14:57:10 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-2-24 13:43
“仪表要对应不同准确度的电压互感器”不大理解就是不同精度的仪表,所取样的母线都不一样吗, ...

例如0、5级的有功电能表.应配用0、2级的互忎器
     
 楼主| 发表于 2023-2-24 17:27:12 | 显示全部楼层
谢谢两位老师,我真的感觉不好理解
     
发表于 2023-2-24 20:04:50 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-2-24 17:27
谢谢两位老师,我真的感觉不好理解

您学习一下GB/T50063-2017就明白了
     
 楼主| 发表于 2023-2-24 20:37:17 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2023-2-24 20:04
您学习一下GB/T50063-2017就明白了

好的,谢谢您
     
发表于 2023-8-5 12:02:13 | 显示全部楼层
个人理解而言:
1、如果你10KV高压柜上级是220/10KV变压器。10KV高压柜同段单母线上挂的PT柜开口三角形变压器送出100V电压,在PT柜内端子排上并接后,分别引二次线至柜顶测量小母线和计量小母线。测量小母线是送信号给变压器保护装置,计量小母线是送给继保室计量柜内变压器电量表的。(当然也有不并接的,取决与PT二次绕组功能)
2、10KV高压单段母线,如PT柜内电压测量计量回路接点故障,是会引起该段母线各出线柜综保失压的。如果出线柜综保不设PT断线保护,则会跳闸。如果设了综保往后台报警但不跳闸。具体的你可翻阅南自或南瑞的10KV线路保护说明书。
     
发表于 2023-12-11 17:18:21 | 显示全部楼层
也有合一的,但如果从不同的PT接,就分开
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则