账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5388|回复: 5

[问题探讨] 宿舍的配电箱可以设置在公共走道吗?

  [复制链接]
     
发表于 2023-2-23 10:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB55025-2022
2.0.12 居室(客房)的配电箱不应安装于公共走道、电梯厅内。
条文说明:配电箱不应安装在公共走道、电梯厅内主要是为了防止客人随意触及配电箱,防止发生电击事故。
请问,这一条对宿舍适用吗?
     
发表于 2023-2-23 11:08:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 wys1213 于 2023-2-23 14:37 编辑

对于要求单独计量的宿舍,而且又不用远程电子表的不好搞,如果有井还好一点,就是多点线,没有井的比较麻烦
发表于 2023-2-23 11:15:01 | 显示全部楼层
局室对宿舍而言,所以不要设置在走道
     
发表于 2023-2-23 14:19:19 | 显示全部楼层
啥意思,居室配电箱在宿舍里面啊,为什么会在公共走道和电梯厅?它是指楼层电表箱吗?
     
发表于 2023-2-23 23:53:55 来自手机 | 显示全部楼层
大多数供电局都不同意电表箱放前室和走道,但条文说明有漏洞,上锁不就解决了嘛?非要搞强条,解析又不能作为申诉的依据
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则