账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2240|回复: 5

[施工探讨] 消防电源

[复制链接]
     
发表于 2023-2-22 14:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防电源厂区室外埋地电缆可以穿PE管吗?有规范规定用钢管吗
发表于 2023-2-22 14:41:09 | 显示全部楼层
室外的,穿管材质只是与敷设环境有关,只要不是车行道或进出建筑物处,可以用PE管
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-2-22 14:43:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-2-22 14:41
室外的,穿管材质只是与敷设环境有关,只要不是车行道或进出建筑物处,可以用PE管

我也是这么想的,但是对规范不熟悉,有别的施工方跟我说消防规定要用钢管,虽然钢管容易烂
发表于 2023-2-22 14:53:38 | 显示全部楼层
陈小雅 发表于 2023-2-22 14:43
我也是这么想的,但是对规范不熟悉,有别的施工方跟我说消防规定要用钢管,虽然钢管容易烂

那是室内,室外与建筑防火设计规范没有关系
     
 楼主| 发表于 2023-2-22 14:58:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-2-22 14:53
那是室内,室外与建筑防火设计规范没有关系

好的,谢谢
     
发表于 2023-2-22 15:11:58 | 显示全部楼层
我认为室外部分可以用pe管,出地面用钢管比较好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则