账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7314|回复: 11

[问题探讨] 请问:火灾自动报警室外管网,各种线路可以穿在同一根钢管内吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-2-22 09:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按规范,建筑物内的火灾自动报警线路,广播线、电话线,需要单独穿管敷设,报警总线和电源线可以穿同一根管内。请问:火灾自动报警室外管网,各种线路可以穿在同一根钢管内吗?还是穿多孔管?比如栅格管?
     
 楼主| 发表于 2023-2-22 09:45:20 | 显示全部楼层
另外,消防控制室控制多个建筑,那消防控制室距离这个建筑多远的距离,24V电源线考虑从这个建筑引来?
     
发表于 2023-2-22 11:08:54 | 显示全部楼层
我一般是大管套小管,但是总图只画大管,小管就弄用火灾的线型图例表
     
 楼主| 发表于 2023-2-22 11:25:43 | 显示全部楼层
nang25 发表于 2023-2-22 11:08
我一般是大管套小管,但是总图只画大管,小管就弄用火灾的线型图例表

你好,可否分享一下你的火灾自动报警外网图?谢谢。我的邮箱:luanluanpupu@sina.com
     
发表于 2023-2-22 15:29:31 | 显示全部楼层
nang25 发表于 2023-2-22 11:08
我一般是大管套小管,但是总图只画大管,小管就弄用火灾的线型图例表

现实施工不可能大管套小管
     
发表于 2023-2-22 15:38:28 | 显示全部楼层
项目不大是按四个管做,电话和广播各一个,其他一个预留一个。项目大就把直启线再加一个管。
     
发表于 2023-2-22 15:44:39 | 显示全部楼层
我一般多孔管
     
 楼主| 发表于 2023-2-22 15:57:23 | 显示全部楼层

请问多孔管的规格、型号?
     
 楼主| 发表于 2023-2-22 16:03:10 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2023-2-22 15:38
项目不大是按四个管做,电话和广播各一个,其他一个预留一个。项目大就把直启线再加一个管。

请问,室外线路拐角、汇集处,如何设弱电井?有无标准图做法?
     
发表于 2023-2-22 16:35:03 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2023-2-22 15:29
现实施工不可能大管套小管

嗯嗯,施工就直接穿到一根大管子里了
     
发表于 2023-2-23 08:43:49 | 显示全部楼层
890214 发表于 2023-2-22 15:57
请问多孔管的规格、型号?

可以考虑七孔梅花管,型号看你穿多少了,具体参考图集,室外电缆敷设
     
发表于 2023-2-23 15:23:17 | 显示全部楼层
890214 发表于 2023-2-22 16:03
请问,室外线路拐角、汇集处,如何设弱电井?有无标准图做法?

50米以内或转弯等设置手孔井,和其他弱电一并走线。手孔井图集常用数据手册就有,或者用这个图集09X700 智能建筑弱电工程设计与施工。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则