医药厂房洁净区内接地干线是敷设在技术夹层内还是敷设在室内墙上呢?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

发表于 2023-2-17 15:32:20 | 显示全部楼层
医药工业洁净厂房设计标准 GB50457-2019
条文说明
11.1.7、11.1 8 由于医药洁净室需要经常清洗,有些医药洁净室的墙面、地面还有防腐要求,所以电气管线宜敷设在技术夹层、技术夹道内。考虑防火要求,管材应采用非燃烧体。出于同样原因,连接至设备的电线管线和接地线宜暗敷,如明敷时,电气线路保护管应采用外表光滑、易清洁的不锈钢或其他不易锈蚀、不污染环境的材料,接地线应采用不锈钢材料。
   当净化空气调节系统停止运行,该系统又未设值班送风时,为防止由于压差而使尘粒通过电线管线空隙渗入医药洁净室,所以医药洁净室与非洁净室之间或不同空气洁净度级别医药洁净室之间的电气管线口应做密封处理。
     
 楼主| 发表于 2023-2-17 15:58:04 | 显示全部楼层
学会习以为常 发表于 2023-2-17 15:32
医药工业洁净厂房设计标准 GB50457-2019
条文说明
11.1.7、11.1 8 由于医药洁净室需要经常清洗,有些医药 ...

规范上明确了电气管线敷设在技术夹层,没有明确接地线敷设的具体位置