账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1459|回复: 3

[问题探讨] 贴邻

[复制链接]
     
发表于 2023-2-17 10:13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教:何为贴邻?左右,还是上下左右?
发表于 2023-2-17 10:29:38 | 显示全部楼层
应该是左右吧,一般规范上要不写“上下方或者贴邻”,要不写“贴邻”
     
发表于 2023-2-19 16:18:16 | 显示全部楼层
从语境来反推、反过来定义那些缺失的名词术语。

民规,4.2.1
6 不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常有水并可能漏水场所的正下方,且不宜与上述场所贴邻
如果贴邻,相邻隔墙应做无渗漏、无结露等防水处理;

结论:贴邻指左右挨在一起


     
发表于 2023-2-20 08:53:57 | 显示全部楼层
前面说了正上下方,那么贴邻就是前后左右,,没说上下,贴邻就是上下前后左右
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则