账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4500|回复: 6

[求助] 关于开关与电缆的匹配问题

[复制链接]
     
发表于 2023-2-15 15:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 ysfluck 于 2023-2-15 15:06 编辑

这张图是美的空调样本上的电气配线参考,63的断路器能保护得了JYV-5x10的线吗,能参考他这个表吗? 微信截图_20230215145610.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-2-15 15:11:38 | 显示全部楼层
他这个10mm2是交联聚乙烯的,多数情况应该可以。实际情况还得按敷设方式等自己校核,比如超市空调很多台,很多电缆敷设在一个槽盒里,可能不够;或者有布线在外墙,夏季温度很高等。
     
发表于 2023-2-15 15:28:58 | 显示全部楼层
这表看个电流就行了,其它可以无视
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-2-15 15:40:43 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-2-15 15:11
他这个10mm2是交联聚乙烯的,多数情况应该可以。实际情况还得按敷设方式等自己校核,比如超市空调很多台, ...

但是无法保证电缆最大载流量大于选配断路器额定电流的1.25倍
     
发表于 2023-2-15 15:42:52 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2023-2-15 15:40
但是无法保证电缆最大载流量大于选配断路器额定电流的1.25倍

为什么要大1.25倍?
     
 楼主| 发表于 2023-2-15 16:23:11 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-2-15 15:42
为什么要大1.25倍?

记错了,防爆场所才有这样的规定
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则