账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 凛果

[求助] 工业项目,45kW电机选到120平电缆,会不会太大了啊。。。

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2023-2-11 11:49:42 | 显示全部楼层
十分感谢大家的回复,考虑之后大致确定如下:
ZA-YJV-0.6/1kV-4×95+1×50;MCCB160/160A-3P,10In(配电型断路器)。
变电所馈线开关在采用配电型断路器(10In,热磁保护)的前提下,电缆选95平(修正后载流量155A)考虑两点:
①考虑桥架敷设系数出自规范,系数或偏保守,不应因载流量修正后为155A而选择125A断路器,所以选择160A断路器。②现场负荷为控制箱,除去45kW电机外,其他负荷仅2kW,同时电机过载保护由热继实现,所以在不接入其他负荷的前提下,配电线路无需考虑过负荷保护,这样一来断路器选160A也是稳妥的。
160×10=1600A>起动电流峰值1380A,这样一来可以稳妥的躲过电机起动电流峰值,且长度满足电压损失和三相/单相短路保护。
先给业主看看,业主要是觉得偏大,就跟厂家聊一聊,看看能否在满足工况的前提下,通过加软起的方式降低起动电流峰值。让业主自己进行经济比较一下。
大致就是这样。
     
发表于 2023-2-12 14:45:29 | 显示全部楼层
是要躲过启动电流,但又要满足允许压降条件,建议改降压启动,不然,125A的开关启动时可能会跳闸。
     
发表于 2023-2-13 11:46:45 | 显示全部楼层
电动机启动还要看变压器容量多大;软起有些地方审图认为不可取。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则