十分感谢大家的回复,考虑之后大致确定如下:
ZA-YJV-0.6/1kV-4×95+1×50;MCCB160/160A-3P,10In(配电型断路器)。
变电所馈线开关在采用配电型断路器(10In,热磁保护)的前提下,电缆选95平(修正后载流量155A)考虑两点:
①考虑桥架敷设系数出自规范,系数或偏保守,不应因载流量修正后为155A而选择125A断路器,所以选择160A断路器。②现场负荷为控制箱,除去45kW电机外,其他负荷仅2kW,同时电机过载保护由热继实现,所以在不接入其他负荷的前提下,配电线路无需考虑过负荷保护,这样一来断路器选160A也是稳妥的。
160×10=1600A>起动电流峰值1380A,这样一来可以稳妥的躲过电机起动电流峰值,且长度满足电压损失和三相/单相短路保护。
先给业主看看,业主要是觉得偏大,就跟厂家聊一聊,看看能否在满足工况的前提下,通过加软起的方式降低起动电流峰值。让业主自己进行经济比较一下。
大致就是这样。 |