[求助]防雷引下线怎么确定?

[复制链接]
     
发表于 2009-4-23 16:46:07 | 显示全部楼层

回复:[求助]防雷引下线怎么确定?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>890214</B></FONT> 在(<I>2009-4-22 18:22:51</I>)的发言<BR>引下线在距室外地面上 0.5m 处设测试及连接板 这个有要求要设几处吗?还是设几处有规定?<BR>测试点有没有间距要求?这个问题为什么没人回答呢?各位实际工作中是怎么做的呢?</DIV>
<P><BR>顶~</P>
<P>各位前辈画图的时候~是怎样确定测试点位置的?<BR></P>
发表于 2009-4-25 11:06:27 | 显示全部楼层

回复:[求助]防雷引下线怎么确定?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xuhui6512</B></FONT> 在(<I>2009-4-22 11:55:51</I>)的发言<BR>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 21pt; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=宋体>      利用钢筋作引下线时应在室内外的适当地点设若干连接板,该连接板可供测量、接人工接地体和作等电位连接用。当仅利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时,应在每根引下线上于距地面不低于0.<st1:chmetcnv UnitName="m" SourceValue="3" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">3m</st1:chmetcnv> 处设接地体连接板。采用埋于土壤中的人工接地体时应设断接卡,其上端应与连接板或钢柱焊接。连接板处宜有明显标志。<o:p></o:p></FONT></P></DIV>
<P><BR>这个意思是说连接板及测试点并没有具体要求要设几处吗?<BR>应在每根引下线上于距地面不低于0.<st1:chmetcnv UnitName="m" SourceValue="3" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">3m</st1:chmetcnv> 处设接地体连接板。每根都要设吗?</P>
<P>各位前辈们都是这么做的吗?</P>
     
发表于 2009-4-27 10:23:52 | 显示全部楼层

回复:[求助]防雷引下线怎么确定?

<P>再顶~直到会为止~</P>
发表于 2009-4-27 10:35:35 | 显示全部楼层

回复:[求助]防雷引下线怎么确定?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>alway**e1985</B></FONT> 在(<I>2009-4-25 11:06:27</I>)的发言<BR>
<P>各位前辈们都是这么做的吗?</P></DIV><BR>我一般是做2处,在有实体墙的黑暗角落<BR>
发表于 2009-4-27 10:45:46 | 显示全部楼层

回复:[求助]防雷引下线怎么确定?

一般不少于2个,设计我做4个(4个角),超长的比如长边超100米,那就中间再做2个
     
发表于 2009-5-2 17:51:05 | 显示全部楼层

回复:[求助]防雷引下线怎么确定?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>myjob44944</B></FONT> 在(<I>2009-4-22 21:12:06</I>)的发言<BR>
<P>平均间距不超过</P>
<P>那么个别引下线间距还是可以超过了?</P>
<P>一直搞不懂!</P>
<P>哪位前辈请赐教!</P></DIV>
<P><BR><BR>个别也不可超过!</P>
<P>间距做小些,只会有好处。。。</P>
     
发表于 2009-5-2 17:54:23 | 显示全部楼层

回复:[求助]防雷引下线怎么确定?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>890214</B></FONT> 在(<I>2009-4-22 18:22:51</I>)的发言<BR>引下线在距室外地面上 0.5m 处设测试及连接板 这个有要求要设几处吗?还是设几处有规定?<BR>测试点有没有间距要求?这个问题为什么没人回答呢?各位实际工作中是怎么做的呢?</DIV>
<P><BR>1、测试点的数量规范是没有要求的。。</P>
<P>2、测试点间距也是没有要求的。</P>
<P>3、实际中预留三个以上,分别在建筑物不同的面上。</P>
<P>4、预留的测试点要能比较客观的反映整个接地装置的接地电阻均衡状况。</P>
<P>你满意没?</P>
     
发表于 2009-5-2 17:56:10 | 显示全部楼层

回复:[求助]防雷引下线怎么确定?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>autowater</B></FONT> 在(<I>2009-4-27 10:35:35</I>)的发言<BR>
当仅利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时,应在每根引下线上于距地面不低于0.<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="3" UnitName="m">3m</st1:chmetcnv> 处设接地体连接板。采用埋于土壤中的人工接地体时应设断接卡,其上端应与连接板或钢柱焊接。连接板处宜有明显标志。<o:p></o:p></FONT></P></DIV>
<P><BR>这个意思是说连接板及测试点并没有具体要求要设几处吗?<BR>应在每根引下线上于距地面不低于0.<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="3" UnitName="m">3m</st1:chmetcnv> 处设接地体连接板。每根都要设吗?</P>
<P>各位前辈们都是这么做的吗?</P></DIV><BR>我一般是做2处,在有实体墙的黑暗角落<BR></DIV><BR><BR>我主张每根都设,可是防雷中心的认为只要三点以上就差不多了,他们每次测量的时候,就找三个点左右测。
发表于 2009-5-3 08:45:45 | 显示全部楼层

回复:[求助]防雷引下线怎么确定?

受益颇多!谢谢!