账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5883|回复: 9

[求助] 配电房和发电机房合建的问题

[复制链接]
     
发表于 2023-2-7 10:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
两个房间合建成单独一栋 发电机房在一楼 配电房在二楼 请问这个做法可以吗 地点在浙江
二楼配电房需要做电缆沟吗

如果需要做 那房间要多高?
发表于 2023-2-7 14:19:33 | 显示全部楼层
可以呀,没有啥问题
发表于 2023-2-7 14:20:29 | 显示全部楼层
二楼配电房可以做电缆沟(架起来),也可以做上进上出的形式
     
 楼主| 发表于 2023-2-8 14:55:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-2-7 14:20
二楼配电房可以做电缆沟(架起来),也可以做上进上出的形式

请问树总 电缆沟一般做多深 配电柜是否要架高
发表于 2023-2-8 15:15:12 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2023-2-8 14:55
请问树总 电缆沟一般做多深 配电柜是否要架高

电缆沟可以搞800
发表于 2023-2-8 15:16:00 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2023-2-8 14:55
请问树总 电缆沟一般做多深 配电柜是否要架高

配电柜如果是上进上出,就只用垫个槽钢
     
 楼主| 发表于 2023-2-8 15:59:28 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-2-8 15:16
配电柜如果是上进上出,就只用垫个槽钢

好的 谢谢树总
发表于 2023-2-8 16:41:26 | 显示全部楼层
你需要问一下供电有没有这种做法。我在浙江嘉兴,嘉兴供电不允许二层配电房这种做法。需要咨询一下
     
 楼主| 发表于 2023-2-9 12:59:53 | 显示全部楼层
PAN电气小设计 发表于 2023-2-8 16:41
你需要问一下供电有没有这种做法。我在浙江嘉兴,嘉兴供电不允许二层配电房这种做法。需要咨询一下

我们这小县城 无所谓
     
发表于 2023-2-13 16:02:18 | 显示全部楼层
要考虑运输和吊装
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则