账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 张智幸

[问题探讨] 短路灵敏度校验

[复制链接]
     
发表于 2023-2-6 10:38:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2023-2-6 10:46 编辑
轻云舟 发表于 2023-2-6 10:32
是的rainmen_73老师,变频器出线电缆长了需要加电抗器,用来削减电缆的对地电容,减少阻抗。变频器进线端 ...

我查了一下施耐德的手册,好像应该是长距离加滤波器;直流输出加电抗器。民用院电气不大介入变频器的具体设计,也不是很了解这方面的情况。工业院参与的多些吧
     
发表于 2023-2-6 10:41:47 | 显示全部楼层
张智幸 发表于 2023-2-6 10:35
我想我问的问题和加输出电抗器是两个问题。电抗器只是抑制谐波影响吧。我想问的是变频器输出的电缆规格和 ...

哦,变频器是否自带短路保护、如何实现的我不大清楚,我感觉短路保护还是要通过断路器来实现,不清楚变频器是否具有极限分断能力等要求,还希望别的老师来解答一下吧
     
发表于 2023-2-6 10:46:08 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2023-2-6 10:38
民用院电气不大介入变频器的具体设计,也不是很了解这方面的情况。工业院参与的多些吧

您谦虚了,工厂变频器出线都加了电抗器,除非距离很近,进线电抗器倒是没见有加的,我看施耐德的一本资料上要求进出线都加电抗器。

点评

我查了一下施耐德的手册,好像应该是长距离加滤波器;直流输出加电抗器  发表于 2023-2-6 10:47
     
发表于 2023-2-6 10:50:30 | 显示全部楼层
1.png
     
发表于 2023-2-6 10:58:08 | 显示全部楼层

我看的这本书的名字叫《变频器软起动器电路设计宝典》,李利编著,张登山主审。抱歉我公司电脑不能上传图片,其中第2.1节说,输入侧谐波电流抑制选件有:线路电抗器、直流电抗器、无源滤波器。输出侧du/dt抑制选件有电动机电抗器和正弦滤波器。
     
发表于 2023-2-6 16:12:42 | 显示全部楼层
张智幸 发表于 2023-2-6 09:56
不好意思,单线图如图所示,您觉得变频器至现场电机的动力电缆需要校验短路灵敏度吗?

变频器输出端短路保护是变频器自带的,保护方式与变频器电路有关,不需外配。具体的保护技术我也不大清楚,但知道有的输出端口是电流源性质,怕开路不怕短路。输入端有的做了快开器(以快速熔断器为核心的电路单元)做短路保护,也是变频器自带的。所以配电系统短路保护只做到变频器输入侧端子短路即可。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-2-6 16:33:15 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-2-6 16:12
变频器输出端短路保护是变频器自带的,保护方式与变频器电路有关,不需外配。具体的保护技术我也不大清楚 ...

原来如此,学习了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则