非常感谢您的回复,我还有几点不明白的地方:
1.“厂区内的普通介质管架,如果周边有高层建、构筑物,一般不考虑防雷。”厂区内经常有管道不在其他建筑的保护范围之内,由于没有管道的防雷做法,我们总工要求我统一按照石化防雷要求来做。
2.“如果是易燃易爆介质,管架上侧有接闪线的。”我在现场没注意到呢,而且规范也没有这样要求(就是我发的那个石化防雷GB50650),这一点您确定是这样的吗?
3.“现场常通过管箍、管枕用25扁铁与支架接地”请问这个做法有无图集,或者图片?自己想象不出来是啥样的,等节后我回去问问管道专业。
4.看您之前回复我的帖子,感觉您是一位资深的化工电气人员,但是看您发的帖子,您似乎又从事民建,您是从化工跳槽到民建了吗 |
|