账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 轻云舟

[求助] 求教管道防雷接地的做法

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2023-1-14 11:07:09 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-1-14 10:51
这个是可以的,不过离地近点好,比如底层屋顶就连通。但要注意每根引下线钢筋面积是否满足要求。我从没算 ...

钢筋面积应该是够的,我找结构专业要过一次资料,结果是钢筋面积远超规范要求
     
发表于 2023-1-14 11:17:28 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-1-14 11:04
我还想再请教一下,您说直击雷一定会有电火花,但这个电火花的位置是在被雷击的接闪器处吧?比如一个二类 ...

钢柱里的电流再大,也不会引爆爆炸性气体的,除非这个电流已经把钢柱烧到足以引爆的温度,但这显然是不可能的。因为那样的话,钢柱结构早就机械破坏了。雷电流量值虽大,但能量就那么多,不像短路电流,能量是源源不断、无限供应的。
     
 楼主| 发表于 2023-1-14 11:20:00 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-1-14 11:17
钢柱里的电流再大,也不会引爆爆炸性气体的,除非这个电流已经把钢柱烧到足以引爆的温度,但这显然是不可 ...

感谢您,今天上午学到很多!
     
发表于 2023-1-18 18:35:37 | 显示全部楼层
厂区内的普通介质管架,如果周边有高层建、构筑物,一般不考虑防雷。如果是易燃易爆介质,管架上侧有接闪线的。关于管道与管架的接地连接,现场常通过管箍、管枕用25扁铁与支架接地。楼主提供的5.8.1内要求了接地间距是18m。
     
 楼主| 发表于 2023-1-18 20:36:58 | 显示全部楼层
非常感谢您的回复,我还有几点不明白的地方:
1.“厂区内的普通介质管架,如果周边有高层建、构筑物,一般不考虑防雷。”厂区内经常有管道不在其他建筑的保护范围之内,由于没有管道的防雷做法,我们总工要求我统一按照石化防雷要求来做。
2.“如果是易燃易爆介质,管架上侧有接闪线的。”我在现场没注意到呢,而且规范也没有这样要求(就是我发的那个石化防雷GB50650),这一点您确定是这样的吗?
3.“现场常通过管箍、管枕用25扁铁与支架接地”请问这个做法有无图集,或者图片?自己想象不出来是啥样的,等节后我回去问问管道专业。
4.看您之前回复我的帖子,感觉您是一位资深的化工电气人员,但是看您发的帖子,您似乎又从事民建,您是从化工跳槽到民建了吗
     
发表于 2023-1-21 18:32:06 | 显示全部楼层
我只是有一点04年建的化工厂的从业经历,现已改行,没法从规范图集依据上提供帮助。
1、建议您暂按院规做吧。水、风管大多位于十米以下,我是没见过做防雷的。
2、甲醛、甲醇在给罐车灌装区域,管线是在地面上的,有防雷措施。因转行,提供类似图见下
3、管箍紧贴管道的好理解,管托、管枕内侧有木头、石墨等材质,防止管道振动时磨损管壁,可通过石墨或压扁铜带与两侧紧固螺栓,保证电气贯通。类似下图。
638fd9dc53a22.png
2.jpg
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-1-21 20:25:54 | 显示全部楼层
fangyuan 发表于 2023-1-21 18:32
我只是有一点04年建的化工厂的从业经历,现已改行,没法从规范图集依据上提供帮助。
1、建议您暂按院规做 ...

非常感谢您在除夕之夜的回复,祝您新年快乐!
     
发表于 2023-1-29 12:03:37 | 显示全部楼层
化工没接触过,学习学习
     
发表于 2023-5-4 10:27:07 | 显示全部楼层
请问这种化工园区管廊接地需要沿着管廊基础外做独立接地极吗
     
 楼主| 发表于 2023-5-4 15:05:17 | 显示全部楼层
世事两茫茫 发表于 2023-5-4 10:27
请问这种化工园区管廊接地需要沿着管廊基础外做独立接地极吗

这事我也不清楚,不知道管廊基础钢筋能否能满足10欧姆的要求。
     
发表于 2023-5-4 17:15:47 | 显示全部楼层
舟兄,我们这做法是沿管廊埋地敷设接地干线,与管廊一侧的立柱焊接,其实也不很浪费,沿线也能与建筑接地装置连接组成接地网。至于管道接地没特意做过,就是说明里把防静电那一套内容写上。
     
 楼主| 发表于 2023-5-5 14:46:56 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-5-4 17:15
舟兄,我们这做法是沿管廊埋地敷设接地干线,与管廊一侧的立柱焊接,其实也不很浪费,沿线也能与建筑接地装 ...

谢谢,管廊接地还好说点,像您说的,管廊下敷设扁钢即可。就是这个管道怎么做引下线,有点复杂。
     
发表于 2023-5-9 13:13:39 | 显示全部楼层
《石油化工静电接地设计规范》SHT3097-2017,你需要看着规范,管道防静电接地做法 14D504接地装置安装 这规范也有
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则